ssa-company
Может кто-нибудь знает, а можно в один сегмент сети LON подключать устройства с Link Power Transceiver и без него?
Не погорят коммуникационные модули устройств, которые не питаются от сети LON, если подать в сеть LON питание, для устройств, которые питаются от сети LON?

И если в одну сеть нельзя, то через какое устройство можно их объединить?
Scribe
Цитата(ssa-company @ 4.11.2009, 13:43) *
Может кто-нибудь знает, а можно в один сегмент сети LON подключать устройства с Link Power Transceiver и без него?
Не погорят коммуникационные модули устройств, которые не питаются от сети LON, если подать в сеть LON питание, для устройств, которые питаются от сети LON?

И если в одну сеть нельзя, то через какое устройство можно их объединить?

МОНО,

согласно Стандарта, который можно и нужно теперь, благодаря qqq__qqq почитать в Теме Форума

- до 128 LPT устройств в однородном LPT сегменте
- в смешанном (FT + LPT) сегменте количество устройств, считаем по формуле (один из вопросов на сертификации)

--
Успехов!

PS:
Для меня было открытием, что LPT-трансформатор ОБЯЗАН иметь на борту терминаторы для LON сети
Chabol
Устройства с FT-трансивером нечувствительны к полюсовке контактов сетевого провода. Т.е. в одном сегменте сети устройства могут быть подключены "+" к "+", "-" к "-", "+" к "-", "-" к "+"

Аналогично ли это для устройств с LP-трансивером, ведь здесь уже не только передача инф-ии, а еще и питание устройтсв?
Scribe
Цитата(Chabol @ 4.11.2009, 17:55) *
Устройства с FT-трансивером нечувствительны к полюсовке контактов сетевого провода. Т.е. в одном сегменте сети устройства могут быть подключены "+" к "+", "-" к "-", "+" к "-", "-" к "+"
Если в сегменте ТОЛЬКО устройства с FT-трансивером, то по напИсатому в Стандарте, ответ - ДА (см. PS)

Цитата
Аналогично ли это для устройств с LP-трансивером, ведь здесь уже не только передача инф-ии, а еще и питание устройтсв?
Напоминает вопрос на сертификации wink.gif

Ответ - НЕТ. Пример - Ring topology LON сети

--